Селективность автоматов в частном доме — нужна или перестраховка?
В многоквартирке и на объектах селективность обязательна, а вот в ИЖС спорят: ставить селективный ввод или обойтись обычной гребёнкой с запасом по номиналам.
Практика показывает, что полную селективность при КЗ дают только селективные (S) или время-токово согласованные аппараты, а «в 1.6 раза по номиналу» закрывает только перегрузку. Как поступаете в частном доме — экономите или закладываете нормально?
И отдельно: проверяете ли петлю «фаза-ноль» и ток однофазного КЗ на отключающую способность, или доверяете типовым решениям щита?
— ГИП, ХАБ ПРОЕКТ
Все темы форума · Нормативная база · Инженерные калькуляторы · Биржа заказов